各位老大,本人接收一个前辈的程序,是用SDK4。2做的程序序,采用单电组的电流采样,PMSM,FOC控制, 由于电流采样的运放放大倍数由原来的20倍降到了10倍。所以到MCU的ADC采样电压小了一半。我将程序中的相应程序:#define AMPLIFICATION_GAIN            20.75  变成了10。 程序在Power stage parameters.h 中,然后下载程序,发现"MotorPower_User=MPM_GetAvrgElMotorPowerW(MCT_GetMotorPowerMeasurement(oMCT[M1]));" 这个读取平均功率的值少了一半。原来最高是300W, 现在变成了150W。也就是说功率运算没有随着电流放大倍数这个参数的变化而变化。 请教一个ST电机控制的大神能不能指点一下,还有哪里要设置。 注:那个20.75 变成10,我是在头文件中直接修改的,没有经过STWCMB这个GUI配置再生成的。


BEST REGARD!\\
HUNK
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

20

主题

1628

帖子

5

蝴蝶豆

论坛元老

最后登录
2022-6-7
发表于 2018-7-30 09:13:53 | 显示全部楼层
你看一下实际功率对比一下mcu计算出来的功率吧,也许你测试的时候确实只运行在150W的功率呢。如果确实是程序问题,可以通过查找变量找到计算方式,检查是否正确

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

1

主题

5

帖子

0

蝴蝶豆

新手上路

最后登录
2018-7-30
 楼主| 发表于 2018-7-30 10:01:00 | 显示全部楼层
谢谢!
电机是同一个电机,输入指令也是一样的。只是电流采样的放大比例小了一倍。这些参数都在软件中变更了。为什么计算功率的函数不变能?这个功率的函数是封在库中的。