你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32 在温度监控系统中的应用

[复制链接]
eefishing 发布时间:2020-2-28 13:48
引言
现代工业控制领域通常要测量很多信号,将其转化为计算机可以识别的二进制信号,并利用计算机监视和记录各种测量的信号。这个过程就要涉及到信号的采集和处理。CAN 总线是一种串行多主总线,它卓越的特性、极高的可靠性和独特的设计,特别适合工业过程监控设备的互连,因此,越来越受到工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。本文介绍了基于 STM32 和 CAN 总线的温度监控系统的设计,通过上位机与下位机的通信,实现对温度数据的监控,并经初步实验达到了设计的要求。
8 m) W. C' d; [: b! H
1 系统总体方案概述
系统总体框图如图 1 所示,本系统采用主站+从站的结构,CAN 主站主要实现温度数据的存储以及 CAN 总线协议和串口协议之间的桥接,CAN 从站主要实现温度的采集。CAN 从站采集的温度,经过 CAN 总线传送到 CAN 主站,主站将各从站的温度值传送到系统上位机中。上位机对各点的数据进行实时曲线显示并进行存储,上位机可以设定报警值,当节点温度超过设定值的时候,上位机发出报警声。在没有上位机的场合,主站将数据以文本文档的形式存储在主站的 SD 卡中。
2 c% s5 o& y6 Y3 _
图 1 系统总体框图

, e9 z; e! Q, d. t) ^
2 系统硬件设计
2.1 CAN 主站硬件设计
主站电路如图 2 所示,主要有电源模块、STM32 模块、CAN 收发器模块、RS232 串口模块和 SD 卡模块。
) ~2 y- O8 h1 }% J
其中 STM32 模块由 STM32F103RBT6 和周边时钟、复位、调试等组成。电源模块由外部输入+5V 电压,经线性压降 AMS1117-3.3V 后供 STM32 使用。CAN 收发器模块采甩 NXP 的高速收发器 TJA1040,TJA1040 是 PCA82C250 的替代品,它完全符合 ISO 11898 标准,具有高速、低功耗、低电磁辐射的优点。RS232 电平转换芯片采用 MAX3232,它具有低功耗、高数据速率以及增强型 ESD 保护等特性。采用专有的低压差发送输出级,+3.0 V 至+5.5V 供电时利用内部双电荷泵保证 RS-232 性能。工作时,电荷泵仅需要四个 100 nF 的小电容。SD 卡模块采用四线制 SPI 总线与 SD 卡相连接。
) t  O9 \% [$ F! \4 f; [
2.2 CAN 从站硬件设计
从站电路如图 3 所示,主要有电源模块、STM32 模块,CAN 收发器模块,PT100 模块和从站地址选择模块。

6 d& I- b5 o3 Y1 F" j
图 2 CAN 主站电路框图 图 3 CAN 从站电路框图
/ p% @: o4 u7 [0 y, `1 X
其中电源模块、STM32 模块和 CAN 收发器模块与 CAN 主站相同。PT100 模块,采用传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压通过 TL431 稳至 2.5V。从电桥获取的差分信号通过两级运放放大后输入 STM32 的 AD 输入口。从站地址选择模块由 8 位拨码开关组成,连接到 STM32 I/O 的 PC6-PC13。

: ?) }9 w$ \. L0 i* [- |% }; e
3 系统软件设计
本系统软件由 CAN 主站软件、从站软件以及 Delphi 上位机软件构成。其中 CAN 主站和从站程序用 C 语言编写,上位机程序用 Obieet Pascal 编写。

8 i& O) S- a. D
3.1 CAN 主站软件设计
CAN 主站的功能是发送远程帧向从站查询数据、通过 AD 的转换结果计算芯片内部温度传感器的温度值、接收从站发送的数据帧、发送温度数据到上位机或存储数据到 SD 卡。CAN 主站程序如图 4 所示。

* _3 r9 ^% X2 ~/ `. _. @4 ^/ {
图 4 CAN 主站程序流程图 图 5 写 SD 卡程序流程图

& J9 A7 K( L, s2 c
写 SD 卡部分程序流程图如图 5 所示,SD 卡部分主要用到了移植的 FATFS 文件系统提供的访问 FAT 卷的应用接口(Application Interface)。主要用到了以下函数:
! K7 q6 c% O$ Y
·f_mount- 注册/注销一个工作区域

3 L" k; }- f* j; o3 p) K4 g" E! M5 B
·f_open- 打开/创建一个文件

# M. h) @9 a3 p2 @3 p
·f_close- 关闭一个文件

  A% U" g. r8 z( V3 x- P
·f_lseek- 移动/写指针,扩展文件大小
5 e) F" H/ s( `4 J! N" p5 Z9 t7 _
·f_puts- 写字符串

7 _$ i; V3 n/ C$ i+ K2 s
·f_printf- 写一个格式化字符串

- ^! G, |; X( \# d+ G2 B# S" t$ g
3.2 CAN 从站软件设计
CAN 从站的主要功能是通过 AD 转换器检测 PT100 电桥的差分输出电压,然后计算得出此节点的温度值,最后通过 CAN 总线传送给 CAN 主站。其中只有在 CAN 从站收到与自己节点号相同的主站发送的远程帧的时候,从站 CAN 控制器才发出一个数据帧。CAN 从站程序流程图如图 6 所示。

5 |7 b/ ]7 I5 ^" O: {& W$ J
图 6 CAN 从站程序流程图 图 7 Delphi 实时曲线部分流程图
- Y1 u$ T4 W1 H; Y! p: B
3.3 Delphi 上位机软件设计
本上位机软件主要实现了五个功能:实时曲线显示当前各从节点的温度;打印实时曲线;将实时曲线保存为图片;将实时曲线的数据保存为 TXT 文档以及实时温度超过报警值时报警。

) x9 n: a: |/ e7 e
本系统上位机串口通讯控件采用 SPCOMM,该控件具有丰富的与串口通信密切相关的属性及事件,支持多线程;提供了对串口的各种操作。图形控件采用 TChart,TCharc 是 Delphi 里面一个标准的图形显示控件。它可以静态设计(At Design TIme)也可以动态生成。该系统设计采用的版本为 TeeChart 7;实时曲线部分流程图如图 7 所示。上位机程序完成后界面如图 8 所示。

: k7 q" L  R+ R, S0 w% o
图 8 上位机界面

" K, P$ i" N0 a+ R( u1 n* L
4 结束语
本文介绍了基于 STM32 和 CAN 总线的温度监控系统的设计,初步实验证明,上述的硬件及软件设计基本达到了设计要求。本系统适用于多节点、远距离的场合,并具有实时性好、可靠性高的特点,具有一定的应用价值。
- O# A1 a; G8 c7 d+ B0 E; }
收藏 评论0 发布时间:2020-2-28 13:48