你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32F411 I2C bootload模式下不回应

[复制链接]
radish321 发布时间:2020-6-2 12:13
F411芯片进入自举模式(bootloader)后,接上USB线,可以通过cubeprogrammer 更新firmware;用于验证确实进入了自举模式
$ }% T( |6 {5 Q" q0 d断开USB线,进入自举模式,连接I2C主设备,准备用I2C模式更新firmware。
- q9 Q/ U: N5 t' y4 Z接入示波器监视SCLK 和SDA线。
3 C# O# l9 A) g5 {F411 I2C 地址为0x72。5 [4 K1 K2 d& X) C" P( V& _: J& W
根据文档AN4221所述:  ?7 R) ^+ @2 R9 ?7 X* @- E3 |
主设备写入获取版本信息命令 [data: 0x72 0x01 0xFE],在示波器上面检测到CLK为400KHz,SDA传输为) s/ a/ J3 U# I  f% c' z  g6 C
Start + 0x72 (8 bits) + ack (1 bit) + 0x01(8bits) + ack (1 bit) + 0xFE(8 bits) + ack (1 bit) + stop (1 bit)
6 L4 s( o4 _% A5 }但是F411之后一直没有任何回应;而根据AN4221说明,F411应该回应 ACK (0x79) + Version (8 bits) + ACK (0x79) 或者 NACK (0x1F).
" a1 G$ |9 X) @; U试了其他的命令,结果类似,F411没有回应
- q) {! J" R; Y2 a将CLK改为100KHz,结果一样。% c3 }% }$ _0 H) T- @
如果主设备发送地址信息为读(0x73),情况一样;5 d( R; I& O$ `; k' C' {
如果主设备先发送地址(0x72)等少许时间(比如20ms),再发送命令(如0x01 0xFE),SDA数据线上会显示为:
: n9 z, C/ W3 E8 ?7 u% Q1 i  start + 0x01(8 bits) + nack ( 1 bit) + 0xFE (8 bits) + nack ( 1 bit) + stop ( 1 bit)0 M/ F( q; [, \5 T: F& v* o
从示波器看来时钟信号和数据信号都非常好。
3 ~* I" t; i0 a" Q总之主设备用I2C发送命令给F411没有回应。