你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

STM32L031无法进入boot

[复制链接]
ericliu 提问时间:2017-11-15 10:39 /
STM32L031芯片boot0管脚拉高,无法进入系统自带boot,还需要怎样设置才能进入系统boot
收藏 评论6 发布时间:2017-11-15 10:39

举报

6个回答
五哥1 回答时间:2017-11-15 11:30:51
建议楼主看下手册
废鱼 回答时间:2017-11-15 11:45:22
从下图看,是拉低进入boot模式
截图_1.png

点评

下载的手册有差别,正确的配置应该是 nBOOT1配置为1,BOOT0管脚拉高,可以进入系统boot程序。我的芯片在我下载程序时nBOOT1配置被刷成0了。  发表于 2017-11-15 15:56
下载的手册有差别,正确的配置应该是 nBOOT1配置为1,BOOT0管脚拉高,可以进入系统boot程序。我的芯片在我下载程序时nBOOT1配置被刷成0了。  发表于 2017-11-15 15:56

评分

参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
zero99 + 5

查看全部评分

ericliu 回答时间:2017-11-15 15:57:19
下载的手册有差别,正确的配置应该是 nBOOT1配置为1,BOOT0管脚拉高,可以进入系统boot程序。我的芯片在我下载程序时nBOOT1配置被刷成0了。导致无法进入系统boot.感谢大家的帮助。

评分

参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励

查看全部评分

maskjin 回答时间:2020-4-14 13:20:53
谢谢