Workbench调试电机,无法切换到闭环

[复制链接]
zhouhongwen 提问时间:2020-9-1 22:48 /
开发板:SPIN3202
电机:无刷风扇
情况:电机可以开环启动,开环阶段结束就停机,无法进入闭环。串口故障信息为:过流

运行参数

运行参数

电机参数

电机参数

启动参数

启动参数
收藏 评论6 发布时间:2020-9-1 22:48

举报

6个回答
子曰好人 回答时间:2020-9-2 08:55:21
应该是观测器没收敛,角度不对,导致电流过大
小小超 回答时间:2020-9-2 09:54:45
参数设置不对吧,,,额定速度跟启动速度相差有点大,设置到80%左右比较合适。。再把闭环参数放宽一点。
zhouhongwen 回答时间:2020-9-3 13:18:20
多谢大佬。
现在可以切换到闭环了,但是转速上不去,额定2600,现在只能到1700.
小欣 回答时间:2020-9-3 14:52:23
FINAL CURRENT 电流设置的太大
zhouhongwen 回答时间:2020-9-3 15:50:28
多谢各位大哥,现在电机可以切换到闭环了。

但是到闭环以后,电机转速最大只能达到1790,达不到额定2600

电机参数.png
速度反馈.jpg
运行参数.jpg
小欣 回答时间:2020-9-4 11:06:49
是那个因素导致的一开始不能切入到闭环