关于正点原子战舰V3开发版 以太网例程
[复制链接]
annQian
提问时间:2018-6-28 22:18 /
问答
是否解决:
说明:芯片是STM32F103xx 使用的FSMC接口问题:由第一张原理图怎样得出来DM9000的访问起始地址的? DM9000的数据结构为什么是先寄存器然后数据,datasheet哪里有说明?DM9000是不是地址和数据总线复用?总线时序上怎么体现看不出来?
赞
0
收藏
1
评论
3
分享
发布时间:2018-6-28 22:18
举报
请先
登录
后回答问题
3个回答
GKoSon
回答时间:2018-6-29 09:19:35
a0a.1 32b0c
可以参考原子的THTLCD屏幕的程序 也是FSMC 那个结构体 REG DATA是一种嵌入式的编程技巧 利用结构体地址递增 正好 契合物理地址的递增 而这个地址是怎么确定的 要看接线用的块
评分
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
查看全部评分
赞
0
评论
回复
支持
反对
annQian
回答时间:2018-6-29 10:33:43
a0a.1 32b0c
令RS是命令数据标志 0:读写命令;1:读写数据
RS连A0: 地址偏移量:0x0
RS连A1: 地址偏移量:0x02
RS连A2: 地址偏移量:0x06
RS连A3: 地址偏移量:0x0E
RS连A4: 地址偏移量:0x1E
RS连A5: 地址偏移量:0x3E
RS连A7: 地址偏移量:0x7E
RS连A10: 地址偏移量:0x7FE
RS连A15: 地址偏移量:0xFFFE
地址偏移量列举的值对吧,但不是很清楚为啥是这样的。
赞
0
评论
回复
支持
反对
annQian
回答时间:2018-6-29 11:41:49
a0a.1 32b0c
还有个问题,为什么有 命令/数据 标志脚的时候,数据总线和地址总线不复用?那地址数据怎么传送?
赞
0
评论
回复
支持
反对
所属标签
相似问题
关于意法半导体
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新和工艺
招聘信息
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
关注我们
微信公众号
手机版
快速回复
返回顶部
返回列表
评分
查看全部评分
