15827494269 提问时间:2024-3-29 17:24 / 未解决
为什么STM32G474的hrtim里,timerA在使用死区模式后,设置TA1的输出后无法设置TA2的置位源和复位源,而timerB在使用死区模式后无法设置Tb2的置位源但可以设置复位源?
收藏 评论4 发布时间:2024-3-29 17:24

举报

4个回答
xmshao 回答时间:2024-3-29 18:05:12
你在基于cubeMx配置时,有个dead time insertion选项,跟你选择独立配置还是非独立配置有关。
15827494269 回答时间:2024-3-29 18:21:44
xmshao 发表于 2024-3-29 18:05
你在基于cubeMx配置时,有个dead time insertion选项,跟你选择独立配置还是非独立配置有关。 ...

我timerA和timerB设置是一样的,都是插入死区,但是只有A是无法设置TA2的复位置位源,其他的Timer我都试过,可以设置第二个输出的复位源而无法设置置位源,这就跟逻辑相违背,明明是死区模式,但是还可以设置第二个输出的复位源,那到底根据设置来复位还是在第一个输出置位前进行复位呢?
xmshao 回答时间:2024-4-1 11:25:13
基于你的补充描述,我这边也核对了目前CubeMx的相关配置项,跟你说的一致。


当我们在dead time insertion选项选择deadtime is inserted between output1 and output2时,Output2只是基于Output1做互补输出,
此时对Output2做SET或RESET选择是没意义的。


我也特意针对TIMB、TIMC等做了验证,虽然此时cubeMx那边还有Reset源的选择,我们可以验证发现不管我们怎么配置该复位源,
对Output2的输出没有影响,Output2的输出由Output1决定。个人初步认为,这个地方可能是个小bug。
xmshao 回答时间:2024-4-2 10:01:59

15827494269 发表于 2024-3-29 18:21
我timerA和timerB设置是一样的,都是插入死区,但是只有A是无法设置TA2的复位置位源,其他的Timer我都试 ...

