whlxgg 提问时间:2018-7-4 09:22 /
rt:spi的主机是移远的EC20,EC20不接stm32从机的时候时序图很正常,接了从机后,时序图 微信图片_20180703115954.png ,如图所示接了从机后时序会变的混乱,实在是找不到原因啊!!!求救啊!

收藏 1 评论8 发布时间:2018-7-4 09:22

举报

8个回答
whlxgg 回答时间:2018-7-4 09:27:07
自己顶下啊 !!上班啦上班啦
whlxgg 回答时间:2018-7-4 09:34:59
弄好一个星期啦  有没有小伙伴遇到过同样的问题啊
whlxgg 回答时间:2018-7-4 09:53:39
顶一顶啊
creep 回答时间:2018-7-4 10:37:19
帮顶,可以换个思路试下STM32板子上2个SPI主从通信是否正常,确认STM32的从机能不能正常工作。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
zero99 + 2

查看全部评分

whlxgg 回答时间:2018-7-4 10:55:54
creep 发表于 2018-7-4 10:37
帮顶,可以换个思路试下STM32板子上2个SPI主从通信是否正常,确认STM32的从机能不能正常工作。 ...

谢谢谢谢  我试一下看看
oceane 回答时间:2018-7-4 11:24:49
还没遇到过,帮顶
MrJiu 回答时间:2018-7-4 13:38:01
时序乱了?时序不是主机产生的么?从机被动发送数据而已。。。你看一下STM32的从机对于IO口有木有特殊设置,我没搞过从机。。。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3

查看全部评分

dz222 回答时间:2020-8-4 16:54:18
EC20有SPI接口?
只有串口吧