 楼主| 发表于 2021-3-31 13:57:17 | 显示全部楼层
zxm3916 发表于 2021-3-31 10:42
看下TIM3 初始化后 TIM3-CR2 中MMS[2;0]是不是主模式 000状态,这样才输出 UPDATE TRGO 。
...

        TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);               
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Update);//TIM15?Update??????TRGO


        TIM3->CR2 =0;

我强行加了一句         TIM3->CR2 =0;   看了CR2 确实为0 了,还是进不了中断
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

6

主题

20

帖子

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2024-4-13
 楼主| 发表于 2021-3-31 16:05:18 | 显示全部楼层
问题找到,出了 主模式的问题 还有
ADC_StartOfConversion(ADC1); 也必须开
谢谢各位大侠了!