开发套件:NUCLEO-IHM07M1+F302R8+BR2804-1700KV
例程:Motor Control Workbench 中 Speed ramp with Potentiometyer on P-NUCLEO-IHM001 kit--Advanced
编译烧录后提示FOC duration, 修改了PWM频率,之后就报over current的错误,怎么解决呢
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

20

主题

1628

帖子

5

蝴蝶豆

论坛元老

最后登录
2022-6-7
发表于 2020-11-12 18:32:24 | 显示全部楼层
把频率修改到多少了?过流保护说明电机启动的时候电流给大了