搜索
查看: 2744|回复: 7

[求助] Workbench调试电机,无法切换到闭环

[复制链接]

该用户从未签到

2

主题

5

帖子

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2020-9-13
发表于 2020-9-1 22:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板:SPIN3202
电机:无刷风扇
情况:电机可以开环启动,开环阶段结束就停机,无法进入闭环。串口故障信息为:过流

运行参数

运行参数

电机参数

电机参数

启动参数

启动参数
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

20

主题

1628

帖子

5

蝴蝶豆

论坛元老

最后登录
2022-6-7
发表于 2020-9-2 08:55:21 | 显示全部楼层
应该是观测器没收敛,角度不对,导致电流过大
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

27

主题

1912

帖子

42

蝴蝶豆

论坛元老

最后登录
2022-7-11
发表于 2020-9-2 09:54:45 | 显示全部楼层
参数设置不对吧,,,额定速度跟启动速度相差有点大,设置到80%左右比较合适。。再把闭环参数放宽一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

2

主题

5

帖子

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2020-9-13
 楼主| 发表于 2020-9-3 13:18:20 | 显示全部楼层
多谢大佬。
现在可以切换到闭环了,但是转速上不去,额定2600,现在只能到1700.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

2

主题

9

帖子

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2021-2-25
发表于 2020-9-3 14:52:23 | 显示全部楼层
FINAL CURRENT 电流设置的太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

2

主题

5

帖子

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2020-9-13
 楼主| 发表于 2020-9-3 15:50:28 | 显示全部楼层
多谢各位大哥,现在电机可以切换到闭环了。

但是到闭环以后,电机转速最大只能达到1790,达不到额定2600

电机参数.png
速度反馈.jpg
运行参数.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

2

主题

9

帖子

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2021-2-25
发表于 2020-9-4 11:06:49 | 显示全部楼层
是那个因素导致的一开始不能切入到闭环
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

1

主题

7

帖子

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2021-4-1
发表于 2021-3-18 16:47:02 | 显示全部楼层
zhouhongwen 发表于 2020-9-3 13:18
多谢大佬。
现在可以切换到闭环了,但是转速上不去,额定2600,现在只能到1700. ...

您好,请问最后您那个无感启动参数是怎么设置的,
回复 支持 反对