你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

【ST MCU实战经验】之STVD在调试时弹出“Cannot access configuration database”的解决

[复制链接]
小ω 提问时间:2014-7-23 14:32 /
该问题由某客户提出,发生在 STM STMSTM STM8SL152 8SL152 8SL152R8T6 R8T6R8T6 R8T6 器件上。据其工程师讲述:在安装 ST Toolset 和 Cosmic编译器之后,使用 ST 官网的 Demo 程序,在 STVP 中连接正常,可以正常烧写。但是当使用STVD+Cosmic 开发环境进行开发时,一点 Debug 按钮,就会弹出来对话框:“** Connection error (usb://usb): gdi-error [40201]: can't access configuration database”。无法进行调试,客户问如何解决这个问题。
 
问题详细描述以及ST官方解答见文档: STVD在调试时弹出“Cannot access configuration database”的解决.pdf (40.13 KB, 下载次数: 1216)

评分

参与人数 1 ST金币 +2 收起 理由
任西东 + 2 本人遇到完全一样的问题,此方法可行,问题.

查看全部评分

收藏 1 评论17 发布时间:2014-7-23 14:32

举报

17个回答
Shine.. 回答时间:2017-7-29 16:13:58
挖坟,win10的确重新装 ST Toolset.msi是不行的,要运行它然后卸载掉,再运行安装就可以仿真烧录了,新手分享

点评

实测可行,2020年2月28日18:40:06  发表于 2020-2-28 18:40
若水行 回答时间:2018-5-22 11:19:40
tony123456789 发表于 2018-5-22 09:22
win 8 的一运行就出错,还有没有其他的办法 啊

其实啊,做技术的都用win7一下就可以了。又不是升的高工资就高,干嘛给自己过不去。
现在台式机win7,笔记本XP表示没有问题
justsure91 回答时间:2017-10-18 13:22:37
Shine.. 发表于 2017-7-29 16:13
挖坟,win10的确重新装 ST Toolset.msi是不行的,要运行它然后卸载掉,再运行安装就可以仿真烧录了,新手分 ...

这位老大哥说得对啊。win10 实测 可行。拜谢
sandy zeng 回答时间:2015-7-19 11:58:30
果然如此,谢谢分享!
flyren525 回答时间:2016-7-28 14:10:06
期待可以解决
flyren525 回答时间:2016-7-28 14:12:51
按些方法操作了,还是不行
wenxing462 回答时间:2016-8-21 14:33:05
win10 系统重装后也没能解决,有没办法!!
清風-1000485 回答时间:2017-4-20 15:00:30
使用楼主的方法问题没有解决啊
日落沽城 回答时间:2017-5-20 08:51:26
楼主WIN10不行
muc_xin 回答时间:2017-7-10 10:47:06
WIN10不行啊,有没解决办法啊
任西东 回答时间:2017-12-5 09:34:57
美看到这个问题前,反复安装软件也是白搭,因为安装过程都一样,高手,问题解决了
blue2008 回答时间:2017-12-28 10:20:41
Shine.. 发表于 2017-7-29 16:13
挖坟,win10的确重新装 ST Toolset.msi是不行的,要运行它然后卸载掉,再运行安装就可以仿真烧录了,新手分 ...

楼主的方法确实可用,十分感谢
90houyidai 回答时间:2018-4-12 21:40:52
遇到完全一样的问题,不知能否解决
若水行 回答时间:2018-5-22 09:22:25
win 8 的一运行就出错,还有没有其他的办法 啊