基于IPM05F 3Sh板:FOC电机控制400V无感有感编码器所有设计资料汇总(原理图/BOM表/参考程序/调试说明等) IPM05F三电阻FOC电机控制板调试说明 (底板:NUCLEO-F303RE) 资料下载见附件 # Y* q3 A9 l* J, G4 h, E8 C |
BLDC550WNOSENSOR.rar
下载9.59 MB, 下载次数: 179
IPM05F(驱å¨ä¸è±ä¼ºæ).rar
下载18.59 MB, 下载次数: 158
FOCçµæºæ§å¶è½¯ç¡¬ä»¶è®¾è®¡åå¨æå®è·µ.pdf
下载4.44 MB, 下载次数: 43
IPM05F(驱å¨æ¿å¾).pdf
下载1.13 MB, 下载次数: 49
IPM05Fä¸çµé»FOCçµæºæ§å¶æ¿è°è¯è¯´æ.pdf
下载1021.57 KB, 下载次数: 31
ST MC SDK5.x çµæºåºè½¯ä»¶æ¡æ¶è¯´æèµæï¼å ±20页转载STååï¼.pdf
下载1.33 MB, 下载次数: 33
éè»ç§æå¼æºäº§åä»ç»(7-24).pdf
下载1.51 MB, 下载次数: 23
åºæ¿åçå¾.pdf
下载985.29 KB, 下载次数: 33
é«åæ å·çµæº550Wæ对æ°4带ç¼ç å¨2500线.pdf
下载138.99 KB, 下载次数: 38
å¦ä½å©ç¨DAè¾åºåçµæµæ¢å¤´éè¿ç¤ºæ³¢å¨æµéFOCçµæºæ§å¶ï¼ç¸çµæµæ³¢å½¢åååçµå¨å¿åçµè§.pdf
下载960.38 KB, 下载次数: 32
自制STEVAL-IPM05F 3Sh板:FOC电机控制400V/8A 无感/有感霍尔/有...
意法半导体与伍尔特电子合作开发高性能电动工具
ST应对电机控制方案设计挑战(2)
ST应对电机控制方案设计挑战(1)
开发电机控制方案面临四大挑战
【数据摘要】1500 W电机控制电源板,基于STGIB15CH60TS-L SLLIMM™第2系列IPM
如何将电机控制应用程序软件从 SDK v4.3 迁移至 SDK v5.x
基于STM32直流电机中PID的控制
今天14:00 | 基于STM32的MATLAB电机控制方案直播
【经验分享】电机控制同步电角度测试说明
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流, a4 F1 s. [$ e A4 p' s/ l4 o
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。2 \4 h3 Z/ @3 e
: y) D2 X2 {! n3 W1 v: c
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:$ q3 C7 U% `% f; m
• 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。/ L+ x) G: Z! ]$ x0 I
• 如下的方法可以解决这样的问题:
• 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
• 提高最小启动输出速度。: _0 A i3 b( P9 O" j4 r
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:, _, V8 R* [, V4 r
• 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。4 R; ~& K C1 N9 h, t( D$ f2 E* @% X
• 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。# U5 Q. Q( M9 @9 M
• 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
• 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
• 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。# o$ y, A9 }2 c& b* z! x5 u
• 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
*电源输入供电:采用隔离变压器或隔离的交流电源或隔离的高压开关电源供电;, E- i6 b6 j1 U: l, D$ ]
*电脑供电:尽量用笔记本电脑,且电脑的电源不用接(用电池供电,避免电源的地都通在一起,烧坏笔记本或端口);
*仿真器或调试器:通过USB隔离或采用隔离的仿真器;9 \/ l! Y1 F3 N- u6 o$ G
*示波器调试说明:尽量用电池供电示波器或示波器的电源线接地线不要接(三芯插头中间的接地线);
*板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
• 选择了错误的电流采样方式8 \1 n% a7 x8 \ Z5 n
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。2 _7 E" N* Z% g1 o5 n8 Y
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:9 A* z8 R* G( h, j/ Q) q' |4 s
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
电流采样一定要采用差分走线;特别是地线(电流采样电路适当的加滤波电容);PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
% R( [$ d4 b9 m! h
板子
AC L:接交流电源火线L或高压直流电源+
AC N:接交流电源火线N或高压直流电源-% f# |7 k* R! c: |, C
U:接电机U或A
V:接电机V或B4 e o" c7 l* A+ s! I
W:接电机W或C
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A4 _4 X3 X N7 g F; ^
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B
HC:接电机霍尔传感器W( D6 f; x$ K, X) h* ]5 h9 ~
GND或0V:接电机传感器接口GND; C& `! W5 S& x5 B5 K: l
+5:接电机传感器接口5V