本帖最后由 xiaoshen-372360 于 2019-4-9 14:39 编辑 最近在做Modbus-TCP的东西,但是在移植 的过程中出现了一些问题,请教一下个为大侠,小弟愿意提供一些报酬。 具体的问题如下 1:在没有TCP连接的时候,可以Ping通 2:连接上Modbus-TCP 之后只能通信固定次数,该通信次数与协议栈的PBUF_POOL_SIZE 宏定义有关 /* ---------- Pbuf options ---------- */ /* PBUF_POOL_SIZE: the number of buffers in the pbuf pool. */ #define PBUF_POOL_SIZE 20 在开始连接的时候,通信正常,数据反馈正常。 3:问题所在:在通信固定次数之后,就无法再申请内存了,每次申请内存都失败了,在下图的地方。 问题定位到了,但是不知道怎么解决,还望大侠们帮忙看看。 2019年04月09日,问题解决了,修改读取函数即可 |
NUCLEO-F411RE板串口通讯问题
有人知道stm32cubemx中,如何自定义lwip平台。(默认只有一个lan和dp的芯片,我需要用yt8512的)。或者说cubemx生成的lan芯片的文件如
stm32f407 开启两路(FS和HS) Custom HID,与上位机通信偶尔中断
为什么自协商一直超时呢
RTL8201这款PHY在RMII模式下,外部晶振应该是25M合适还是50M合适呢?应该接在哪个引脚呢?
stm32 f405和stm32 f042 晶体管/mos数量
STM32CUBE ETH MII模式问题
STM32F429IIT6上电时引脚会上拉?
STM32F407 Custom HID在win11上被识别成条形码读取器
STM32F4 在APP运行时未知原因导致IAP程序被修改,求解。
欢迎,顺便帮忙看看。哈哈
在文末说明了修改的地方。你可以参考一下