yllqabz 提问时间:2019-4-1 17:33 /
我现在用一个STM32F103作SPI主机,一个STM32F030作SPI从机,两个同时收发数据,会出现数据不能一一对应的情况。其中103是用查询方式收发,030用中断收发,能收到数据,就是顺序不对。比如,发送1,2,3,4,5 收到的可能是2,3,4,5,1,也会有1,2,3,4,5.错误率很高。请问该如何解决类似问题呢?
收藏 评论9 发布时间:2019-4-1 17:33

举报

9个回答
Kevin_G 回答时间:2019-4-2 16:03:15
通信线尽可能短,长度一致

点评

除了保***配置正确外,这个通信线也很重要。  发表于 2019-4-4 14:06

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

edmundlee 回答时间:2019-4-1 19:03:33
有用结构体包装成数据包发送?

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

wenyangzeng 回答时间:2019-4-1 20:35:29
引线长度超过0.5米就很容易错码了。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

yllqabz 回答时间:2019-4-2 08:37:13
edmundlee 发表于 2019-4-1 19:03
有用结构体包装成数据包发送?

用的数组发送
yllqabz 回答时间:2019-4-2 08:37:44
wenyangzeng 发表于 2019-4-1 20:35
引线长度超过0.5米就很容易错码了。

远小于0.5m
xiaolingoei 回答时间:2019-4-2 08:42:42
给个思路:每次发送之前,在MSB之前设置一个校验位,校验成功才接受后续数据
ps:对数据传输速率没有具体的要求,只对准确率有要求的情况下可用

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3

查看全部评分

天臆弄人 回答时间:2019-4-2 08:52:53
查询不及时当然误码了,除非你程序啥没干,一直在查询
建议F1用中断,

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

jyl_518 回答时间:2019-4-2 16:41:26
时序,速度对不

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分