Keil 的 debug (printf) viewer 为啥无法工作

[复制链接]
xhx321 提问时间:2019-3-2 23:41 /
本帖最后由 xhx321 于 2019-3-2 23:44 编辑

想用 ITM_Send() 将log打印到 debug (printf) viewer里。但是一直无法成功。
有那位朋友能帮忙指导一下吗?

环境:  KEIL v5.17 + STM32L475VE + ST-LINK V2-1
Trace settings:
                        
Code in main.c:
  1. void main(void)
  2. {
  3.     //SYSCLK = HSE / PLLM * PLLN / PLLR
  4.     //SYSCLK = 8M / 1 * 20 /2 = 80M
  5.     SystemClock_Config();
  6.     while(1) ITM_SendChar('A');
  7. }
复制代码

现象:
1. debug (printf) viewer 里没有任何打印 (如图)
2. 在程序运行时,状态栏提示 "Trace: no synchronization" (如图)
                     

收藏 评论2 发布时间:2019-3-2 23:41

举报

2个回答
xhx321 回答时间:2019-3-4 20:46:21
真心无语,手上的开发版,SWO引脚被做它用,所以从硬件上ITM trace不支持。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2 自主解决

查看全部评分

斜阳 回答时间:2019-3-5 09:51:25
用jlink的segger rtt

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2