lx1990 提问时间:2019-1-24 22:03 /
最近在使用STM32调试IAP升级时,发现升级到第二时程序死机。目前程序是分了三块程序区:BootLoader、APP1和APP2。在测试时发现如果APP1升级后跳转到APP2是正常的,但是APP2升级后再跳回APP1,程序就死机了。后来仿真发现APP1在升级到APP2时, JumpAddress地址还在APP1的地址区间,重新升级到APP1后,因为擦除的原因,JumpAddress跳转的地址数据被擦除,导致程序死机。一直想不明白为什么JumpAddress指向的复位地址还保留在APP1中,求大神指教。以下是程序跳转的代码

程序标志位在APP1时的跳转

程序标志位在APP1时的跳转

程序标志位在APP2时的跳转

程序标志位在APP2时的跳转


update_flag=2时,JumpAddress指向复位地址还是APP1的区间的0x08003139位置,导致升级回APP1时,程序死机

收藏 评论3 发布时间:2019-1-24 22:03

举报

3个回答
斜阳 回答时间:2019-1-25 09:29:33
1、JumpAddress地址是由APPLICATION_ADDRESSX计算得到的。先看一下APPLICATION_ADDRESS2数值对不对。
2、其次,验证一下update_flag数值对不对。
3、升级APP1后跳转过去会有跳转会有问题,重启板子能不能运行APP1呢?确认一下是不是跳转有问题

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3

查看全部评分

Kevin_G 回答时间:2019-1-26 16:32:52
地址定义错了吗?
yklstudent 回答时间:2019-1-27 09:36:46
大家的APP是都很小,还是FLASH很大,搞三个区,明显不差钱啊

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1

查看全部评分