你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

RTC和外部检查冲突要怎么解决

[复制链接]
p13692166934 提问时间:2018-10-13 09:52 /
按下按键有时候没反应,也用中断试过,但程序最后不是死在oled就是死在rtc中,这个要怎么解决
8VMPPL70)$34_16`E~}51{U.png
S`MAJ1OSKC~J@%OO9WZVI1W.png
UV~_TT9{A[UT@TE~0U`HXV5.png
收藏 1 评论4 发布时间:2018-10-13 09:52

举报

4个回答
feixiang20 回答时间:2018-10-14 22:55:21
查到的资料里说冲突发生时,需要发现冲突的解决冲突。一般是在pending changes里双击冲突文件,比对本地和远程文件差别,左侧是自己代码可以改动,点击连接线中间可以用远程覆盖本地代码。还是要检查代码,看看是不是卡在默认中断呢,降低主频看看,确认是否使能了对后备寄存器和RTC的访问。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1

查看全部评分

废鱼 回答时间:2018-10-15 08:19:28
楼主先确定死在哪个地方了。中断时,是否有清除中断标志位?

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1

查看全部评分

七哥 回答时间:2018-10-15 09:18:44
此问题打回重新整理。
给出的代码没问题,有问题的没给出。
先把程序工程给发上来,你千万别说不方便,公司保密啥的,这个水平层次的不存在保密一说。讳疾忌医,要不得。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

无薪税绵 回答时间:2018-10-15 11:21:07
估计是RTC读时间太频繁,
建议弄个几个变量,把日期和时间保存起来,
秒变量就在定时器里累加。
然后,每30秒,或者1分钟,更新一次日期和时间。
估计这样,就能减少出问题的机率。

再者,检查一下RTC和OLED的程序,
有没有用到while之类的死等待的语句,
如果有的话,增加超时机制,防止程序死等待。

这样,就能避免死机了。

评分

参与人数 1蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 2

查看全部评分

所属标签