[已解决] STM32F103VE系列的ADC检测能精确到1mV吗

[复制链接]

该用户从未签到

6

主题

18

帖子

0

蝴蝶豆

初级会员

最后登录
2018-11-19
发表于 2018-10-10 16:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#求助#
最近公司一个项目中需要检测两个通道的电压,检测的ADC值转换到电压值时,能不能精确到1mV?

我看数据手册的ADC综合误差典型值为±2LSB,最大值为±5LSB
是不是会有最大5*0.0008V的偏差?
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-6 11:47
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    49

    主题

    3724

    帖子

    429

    蝴蝶豆

    论坛元老

    最后登录
    2021-8-7
    发表于 2018-10-10 16:51:44 | 显示全部楼层
    是这么个意思,5*0.0008V。前提是Vref必须得稳定。

    评分

    参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
    STMCU + 1

    查看全部评分

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    1

    主题

    299

    帖子

    13

    蝴蝶豆

    论坛元老

    最后登录
    2021-5-30
    发表于 2019-8-19 16:31:30 | 显示全部楼层
    看样子,12位的AD要测试MV级别的不太好呀。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    43

    主题

    296

    帖子

    38

    蝴蝶豆

    金牌会员

    最后登录
    2022-3-31
    发表于 2019-8-20 14:14:57 | 显示全部楼层
    ±2LSB是2^2=4;±5LSB是2^5=32